o 전자파 노출량을 예측하기 위한 모의시험은 데이터센터 신축 시 시공 예정인 케이블 및 매설방법을 적용하였으며, 지중선로의 전자파 노출량 측정절차의 기준이 되는 지표면으로부터 1m에서의 자계세기를 예측함

o 전자파 저감을 위한 방법으로 알루미늄 및 규소강판으로 각각 상부 1면을 차폐했을 경우와 4면을 모두 차폐했을 경우를 고려하여 자계세기를 예측하였음

o 모의시험으로 도출된 자계 노출량을 전기설비기술기준(833mG) 및 발주처에서 제시한 기준(4mG) 대비 전자계 영향을 예상하여 분석하였음

 

 

 